admin |
Добрый день! Спасибо за информацию.. в следующей прошивке постараемся исправить. Раньше система отправлял всегда информацию о состояние питания в отчетах, но потом убрали текст питания (PowerON) для уменьшения СМС сообщения, а про смс отчет о включение питания, видимо, забыли |
|
bloody |
В новой прошивке v.758 при пропадании питания от сети приходит сообщение с фразой PowerOFF, а вот когда питание появляется то фраза PowerON отсутствует и не сразу не понятно о чём пришло уведомление, не то о срабатывании датчиков, не то какую-то другую информацию. |
|
admin |
Да вы правы.. система работает до 7 вольт, а пироэлемент уже при 8-9 вольтах дает разрыв цепи(тревогу) датчика.
Прошу обратить внимание! Частые разрядки аккумулятора до таких значений изнашивают АКБ |
|
Олег |
Столкнулся с такой темой. Питания нет, аккумулятор потихоноку садится. И вот приходит оповещение о сигнале тревоги от датчика движения. Почему? В како-то момент датчикам уже перестает хватать напряжения, а самой сингалке еще хватает и происходит срабатывание? |
|
Morozov |
1)Насчёт тока сразу не скажу, надо бы узнать.
2)Питание для датчиков может браться как с сигнализации, так и с платы питания.
3) Армада заряжать АКБ сможет. То, что Вы привели в цитату из инструкции - это про БП для Армады S-DIN. В боксе совсем другое зарядное устройство. |
|
bosk |
Если, допустим, Вас на систему надо повесить штук 20-30 датчиков с питанием
Допустим 
сама по себе Армада не сможет пропустить через себя такой ток
А какой ток сможет?
Если я Вас правильно понял, то лучше питание для датчиков снимать прямо с клемм АКБ? или даже БП...
В том виде как был продан мне SBox разве питание датчиков берётся не с армады? Если делать все по инструкции, я же к ней их должен подключить... в том числе и питание их.
Или питание тогда как-то можно взять с блока питания?
А вопрос был еще в том, что сможет ли армада нормально заряжать аккумулятор? ибо в инструкции написано: Автоматическое зарядное устройство для свинцовых АКБ емкостью от 1,2 до 4,0 А*ч; А там А*ч больше (7) 
Про 10 вольт понятно, но к тому моменту питания уже давно значит нет... А я бы хотел знать о пропадании сразу. Если была бы возможность задать порог, то например при пропадании я вижу скачок с 13,8 до 12,4. Соответственно логика такая: меньше 13 = батарея (пропало питание); больше 13 = питание от сети (БП). |
|